水煮三湖 发表于 2015-7-3 23:55
现在找到问题了吗?
查了一些资料,原因还是不能确定,只能疑似感应电过强。
如果是感应电的话,当我把第一个疑似漏电的水泵拔掉电线后鱼缸不显示有电了,这还在感应电的逻辑范围,因为拔掉插头感应电减少,所以电笔就不亮了。但是,为什么第二天水里又显示有电了?拔掉第二个水泵插头就又没电了。第三天水里再次测出有电,一个3W的潜水泵拔掉才没电。这又是怎么回事?用感应电解释不通。家里电工也来检查过,线路接地是没有问题的,电插板也都是三项的。
后来我买了一个精确的测电笔,又测试了LED灯,灯表面的感应电居然有110V,然后在网上查到一种说法:如果是AC变压器,感应电就可能会很高,达到110V,解决的办法就是把AC变压器换成DC变压器。现在我的缸里就只剩下两个带DC变压器的水泵,每个水泵入水电压只有24V。用电笔测试缸内水,一个水泵连线,缸内电压12V,两个同时运行36V。